旧 2008-01-31, 18:17   #11
menghuanshao
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
初级会员
 
menghuanshao 的头像
 
注册日期: 2007-01-24
帖子: 19
精华: 0
现金: 38 金币
资产: 58 金币
声望力: 0
声望: 11 menghuanshao 是一个将要出名的人
默认

学习,学习。
menghuanshao 当前离线  
回复时引用此帖
Sponsored links
广告招租
旧 2008-03-15, 09:42   #12
weiwei001
级别:5 | 在线时长:51小时 | 升级还需:9小时级别:5 | 在线时长:51小时 | 升级还需:9小时
高级会员
 
注册日期: 2007-05-06
帖子: 178
现金: 52 金币
资产: 152 金币
声望力: 0
声望: 16 weiwei001 是一个将要出名的人
默认

但从你所描述情况而言,我认为有怎么几点原因:一可能是现场养护不当所致;而是一次浇灌过厚过长,导致收缩裂纹的产生;三是灌浆料中膨胀源出现问题,可能是生产工作中导致的;四可能是灌浆料本身的级配出现问题,导致成型后内部化学收缩过大,特别是养护条件较差的工地;五还有可能跟现场的施工条件,基础情况,或施工中有随意无添加物质进去等都有关系。一般而言,我们出产灌浆料都把关的很严,从配料,生产,检验等都要严格把关,施工现场还要指导施工,施工前,中,后都要察看,力争在出现小问题是就尽量解决,吧出现大问题。上面都只能从你所述简单给出一些看法,其实最关键的还是你们厂家和施工方最清楚,双方坦诚交换,才有解决的途径,现在看上去问题不大,但裂纹一旦形成而继续扩展,对设备的影响还是存在的,当然在一段时间内都不会看到带来的危害。
weiwei001 当前离线  