默认 请教各路高手:保温抹面层腻子脱落

我目前有个外墙漆的工程!原先甲方做的保温质量太差!我用白水泥做在抹面砂浆上面结果脱壳严重!详细情况请看附加的图片!我的解决方案是把白水泥铲掉!用我自己生产的抹面砂浆做三毫米厚度!然后进行外墙漆的施工!不知可行否!谢谢拜托!小号春秋工贸

图片占击可放大:
DSC00295.JPG

DSC00296.JPG

此帖于 2008-10-11 09:52 被 凯旋 编辑.
crazy80606 当前离线  
回复时引用此帖
Sponsored links
广告招租
旧 2008-03-25, 21:53   #2
凯旋
级别:24 | 在线时长:686小时 | 升级还需:39小时级别:24 | 在线时长:686小时 | 升级还需:39小时级别:24 | 在线时长:686小时 | 升级还需:39小时
原用户名:mailshuxin
 
凯旋 的头像
 
注册日期: 2006-09-29
帖子: 5,333
精华: 16
现金: 523 金币
资产: 7131 金币
声望力: 10
声望: 24 凯旋 即将成为的新星
默认

保温是柔性材料,白水泥是刚性材料,这两个用在一起肯定会有问题,即便是加点添加剂,也没什么好的效果
并且早晚要出现龟裂的,主要原因我的观点是:
1、白水泥的粘结力不足
2、白水泥的粘结力有问题,应该是装饰水泥
3、保温层的抹面有没有憎水的效果,如果有憎水的效果,就更粘结了

?这是什么保温?保温抹面有没有憎水效果?

这在早期很多企业犯了这样的错误,在保温的外面层做刚性腻子,保温没有开裂,但腻子会开裂,并且腻子层也会保温的抹面层拉裂

建议趁强度没有完全起来,铲掉,做柔性腻子或者双组分腻子




改性聚氧化乙烯QX5596:无机保温、聚苯颗粒浆料中完全替代乳胶粉,板系统部分替代乳胶粉
渗透结晶母料:纯白色、水溶解、可以达到II型标准要求的渗透结晶活性添加剂
电话:021-51877393 13761509605
http://bbs.chinamortar.com/adImages/QQ88418669.gif
凯旋 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2008-03-25, 21:59   #3
idreamy 帅哥
级别:21 | 在线时长:535小时 | 升级还需:37小时级别:21 | 在线时长:535小时 | 升级还需:37小时级别:21 | 在线时长:535小时 | 升级还需:37小时
配方老妖
 
注册日期: 2007-06-18
帖子: 906
精华: 12
现金: 3 金币
资产: 26099 金币
声望力: 0
声望: 6 idreamy 正向着好的方向发展
默认

楼主和我联系过。是我们改性海藻的忠实用户。
这个工程的外保温不是楼主做的,他们只作了涂料。
现在保温出问题了,想请楼主帮忙。
大家来讨论讨论吧。
idreamy 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2008-03-25, 22:15   #4
凯旋
DSC00293.JPG

DSC00294.JPG




旧 2008-03-25, 22:17   #5
凯旋
你最好提供两种方案,先在工地做一下,分两个小区域,决定哪一下方案

一个是做腻子的
一个是做抗裂砂浆的

体现现价格的差异,一个便宜一些的方案,一个是贵一些的方案,让甲方来选
这样可以最大程度的降低风险




旧 2008-03-27, 08:40   #6
风之我
级别:0 | 在线时长:4小时 | 升级还需:1小时
初级会员
 
注册日期: 2008-03-26
帖子: 15
精华: 0
现金: 3 金币
资产: 3 金币
声望力: 0
声望: 5 风之我 正向着好的方向发展
默认

关键要看你们的砂浆跟外墙漆的相容性,你先用的白水泥可能就没有考虑到跟已经做好的抹面的相容性。
还有就是也许本身他们的抹面施工就存在问题
风之我 当前离线  
回复时引用此帖
Sponsored links
广告招租
旧 2008-06-27, 23:56   #7
人在江湖漂
级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时级别:6 | 在线时长:76小时 | 升级还需:1小时
实名认证VIP组会员
 
注册日期: 2007-06-05
帖子: 170
现金: 85 金币
资产: 85 金币
声望力: 0
声望: 8 人在江湖漂 正向着好的方向发展
默认

如果抗裂砂浆的憎水性太好,那么就不能依靠水泥来黏结了,推介用双组份呢子,乳液选用黏结力强的型号.
人在江湖漂 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2008-06-28, 10:51   #8
zscqh
级别:9 | 在线时长:139小时 | 升级还需:1小时级别:9 | 在线时长:139小时 | 升级还需:1小时级别:9 | 在线时长:139小时 | 升级还需:1小时
技术组成员
 
zscqh 的头像
 
注册日期: 2008-03-10
帖子: 407
现金: 351 金币
资产: 351 金币
声望力: 13
声望: 13 zscqh 是一个将要出名的人
默认

估计要铲掉重做,不然验收很难通过..




外保温Tel:15026820617
有个人给了我一坛特别的酒,因为它有个奇怪的名字:醉死梦生......
zscqh 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2008-07-03, 15:45   #9
tiankong 帅哥
级别:8 | 在线时长:97小时 | 升级还需:20小时级别:8 | 在线时长:97小时 | 升级还需:20小时
实名认证VIP组会员
 
tiankong 的头像
 
注册日期: 2007-12-10
帖子: 64
现金: 46 金币
资产: 46 金币
声望力: 0
声望: 7 tiankong 正向着好的方向发展
默认

若采用单组分弹性腻子,采用的乳液最好是TG值低点+TG值稍高点的弹性乳液,两者复配做出来的腻子弹性和粘结强度都不错。
双组分弹性腻子,自然粘结强度要比单组分好,弹性比双组分稍差。
对于外保温来讲,其实两者都可以。
白水泥+801胶,或者白水泥+苯丙,纯粹是刚性腻子,做普通外墙平涂做不好都会出现开裂的现象。
tiankong 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2008-07-04, 18:06   #10
湘易
级别:4 | 在线时长:36小时 | 升级还需:9小时
实名认证VIP组会员
 
注册日期: 2007-06-01
帖子: 96
精华: 0
现金: 78 金币
资产: 78 金币
声望力: 0
声望: 6 湘易 正向着好的方向发展
默认

把抗裂层铲掉,用界面剂滚刷,去除表面浮灰,然后用抗裂砂浆加网格布做3mm厚,外面做腻子就可以了,当然尽量用柔性好点的,也不一定要太柔,当然白水泥是不行!如果是外墙就一定要用耐水的,我们处理过这样的墙面多次,回访二年了都没有问题!