一客户让我给他提供加气混凝土砌块(技术要求为M7.5)的配套砌筑砂浆,我查了下标准,《JC 860-2000混凝土小型空心砌块砌筑砂浆》里有强度等级的要求(注意,与加气混凝土砌块无关),《jc 890-2001蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》里的指标要求只有M2.5和M5.0两个等级。
请问我送检的时候执行什么标准,如何能在检验报告里体现产品为加气混凝土砌块(技术要求为M7.5)的配套砌筑砂浆?
烦请做砌筑砂浆的同行指点下。

另外《jc 890-2001蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》这标准还在执行吗,如果有新标准,标准号是多少,烦请告知!

此帖于 2008-06-19 03:14 被 muddysun 编辑. 原因: 标题未体现主题
muddysun 当前离线  
回复时引用此帖
Sponsored links
广告招租
旧 2008-06-19, 20:08   #2
muddysun
级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
初级会员
 
注册日期: 2007-08-26
帖子: 12
精华: 0
现金: 6 金币
资产: 59 金币
声望力: 0
声望: 6 muddysun 正向着好的方向发展
默认

自己顶下,希望高手能抽空帮下忙,确实比较急啊!我在这先谢谢了!
muddysun 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2008-11-07, 12:36   #3
vaneliu
级别:3 | 在线时长:21小时 | 升级还需:11小时级别:3 | 在线时长:21小时 | 升级还需:11小时级别:3 | 在线时长:21小时 | 升级还需:11小时
实名认证VIP组会员
 
注册日期: 2008-07-28
帖子: 88
精华: 0
现金: 16 金币
资产: 16 金币
声望力: 0
声望: 5 vaneliu 正向着好的方向发展
默认

我也在找这个东西,这个强度标准是怎么定的,砌筑粘结剂到底用什么标准检测啊!
vaneliu 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2008-11-07, 23:10   #4
tjuciyx
级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时级别:7 | 在线时长:77小时 | 升级还需:19小时
实名认证VIP组会员
 
注册日期: 2008-01-01
帖子: 31
精华: 0
现金: 0 金币
资产: 63 金币
声望力: 0
声望: 6 tjuciyx 正向着好的方向发展
默认

有的地方 有砂加气应用地方规程 有这方面的标准 或者使企标 我们这就是这么干的