问题 抗裂砂浆在可操作时间内的拉伸粘结强度具体怎么试验啊?

请问:抗裂砂浆在可操作时间内的拉伸粘结强度具体怎么试验啊?

标准上说将40×40的试模放在70×70×20的水泥砂浆上,将在可操作时间内的抗裂砂浆填满试模后,立即移去试模,检测起拉伸粘结强度,可在可操作时间内抗裂砂浆都还没成型,哪里有拉伸粘结强度,还要达到0.7MPa!

请各位知道具体试验方法的老师指点下,好吗?谢谢了!
yanglj32 当前离线  
回复时引用此帖
Sponsored links
广告招租
旧 2007-07-31, 17:21   #2
龙晨
级别:13 | 在线时长:251小时 | 升级还需:1小时级别:13 | 在线时长:251小时 | 升级还需:1小时级别:13 | 在线时长:251小时 | 升级还需:1小时级别:13 | 在线时长:251小时 | 升级还需:1小时
技术版主
 
注册日期: 2007-05-11
帖子: 1,167
精华: 23
现金: 236 金币
资产: 549 金币
声望力: 10
声望: 45 龙晨 即将成为的新星
默认

就是将抗裂砂浆最少放置1.5h后,再做原强度一样的实验。
龙晨 当前离线  
回复时引用此帖
旧 2007-08-02, 12:19   #3
yanglj32 帅哥
级别:1 | 在线时长:6小时 | 升级还需:6小时
初级会员
 
yanglj32 的头像
 
注册日期: 2007-07-25
帖子: 10
精华: 0
现金: 57 金币
资产: 57 金币
声望力: 0
声望: 6 yanglj32 正向着好的方向发展
默认

哦,知道了,谢谢啊!