jgj144-2004《外墙保温工程技术规程》规定“外保温工程施工期间以及完工后24小时内,基层及环境空气问题不低于5℃”。此条文为强制性条文,必须严格遵守!
我们大家来讨论一下,为什么要低于5℃才能施工?

龙晨
2008-02-16, 11:06
当然为了考虑水泥水化的问题啊!

idreamy
2008-02-18, 09:58
大家来说说啊。
除了水泥水化问题,还有没有其它原因?

凯旋
2008-02-18, 17:30
温度低,水泥水化过程长,强度也偏低,系统也容易收缩,不过这都与水泥的水化相关
其它的原因,想不到呢,提示一下吧

idreamy
2008-02-21, 09:37
1、水泥的水化是个主要原因。
2、在白天低于5摄氏度施工,夜晚气温会进一步降低,若降低到冰点以下。砂浆中的没有完全发生反应的液态水会结冰,产生膨胀。。。白天冰再融化。。。。产生冻融破坏!
低于5摄氏度施工还是小心为妙。

陶大保温
2008-03-02, 12:49
低于5℃不宜施工外墙保温主要有以下原因:
1、主要原因,砂浆中的胶粉本是经雾化处理形成当低于5℃时不易成膜;
2、次要原因,在低于0℃时,砂浆中的水易结冰。

wyl0523
2008-07-21, 17:59
温度过低,砂浆当中水分很难散出,容易受冻融破坏。