凯旋
2007-12-26, 10:49
前段时间公布了建筑节能计算报告书,发布国内部分网站下载我们的附件,然后收费出售里面的内容,我感到很难过
这个报告书是我在网站搜集的,并不是我的原创,我只是将里面的一些信息用×号来替代,以保护当事人的利益,没有想到转贴了没有任何修饰就发上来了,太厉害了
所以我决定在此发布这个版本,共享给大家,希望大家喜欢
WORD全文见附件
建筑节能计算报告书
工程名称:
计算人:XXX
校对人:XXX
审核人:XXX
计算工具:CHEC夏热冬冷地区居住建筑节能设计分析软件
软件开发单位:****
建筑节能计算书
项目名称: **城市花园 项目地址: **路(龙阳路口)
建设单位: **城市花园有限公司 设计单位: ***筑设计院
施工单位: **石化建设集团 建筑总面积: 10万平米
一、 建筑概况和围护结构基本组成:
城市:**(北纬=31.17 东经=121.43 HDD18=1691 CDD26=164)
建筑名称:TEST 朝向:南
体形系数:0.344 属于:条式建筑
结构类型:短肢剪力墙结构
建筑面积: 3200 m2 建筑体积: 10327 m3
建筑表面积: 3552 m2 层数: 7
建筑物高度: 25.4 m 房间高度: 3 m
外墙类型1:钢筋混凝土EPS (见墙体分层图1)
外墙类型2:混凝土空心砌块EPS (见墙体分层图2)
外墙类型3: (见墙体分层图3)
外墙类型4: (见墙体分层图4)
楼板采用: 钢筋混凝土木地板 (见楼板分层图1)
分户墙采用: B06级砂加气砌块 (见分户墙分层图)
屋面类型1:倒置式XPS外保温
屋面类型2:
外窗类型1:断热铝合金+中空玻璃
户门采用: 金属门夹保温材料
(构件分层图中不计入节能设计计算的部分不包括在内。)
二、建筑热工节能设计分析(汇总表)
主要热工性能参数:
外墙类型1构造层 厚度(mm) 导热系数w/(m•k) 蓄热系数w/(m²•k) 热阻值(m²•k)/w 热惰性Dc=R•S
1、混合砂浆外粉刷层 20 0.870 10.75 0.023 0.247
2、钢筋砼结构层墙体 200 1.740 17.20 0.115 1.978
3、水泥砂浆找平层 10 0.930 11.37 0.011 0.125
4、永成EPS板 30 0.046 0.40 0.652 0.261
5、面砖 不计入
主墙体多构造层之和 ∑R=0.81 ∑D=2.61
主墙体传热阻Ro=Ri+∑R+Re=0.96(m²•k)/w
主墙体传热系数Kp=1/Ro=1.04w/(m²•k)
内表面最高计算温度34.6
K≤1.5 满足要求。D<3.0经验算内表面最高计算小于夏季室外最高计算温度,满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准4.0.8条要求
外墙类型2构造层 厚度(mm) 导热系数w/(m•k) 蓄热系数w/(m²•k) 热阻值(m²•k)/w 热惰性Dc=R•S
1、混合砂浆外粉刷层 20 0.870 10.75 0.023 0.247
2、双排孔空心小砌块 190 0.689 6.09 0.276 1.681
3、混合砂浆 20 0.870 10.75 0.023 0.247
4、EPS板 30 0.046 0.40 0.652 0.261
5、面砖 不计入
主墙体多构造层之和 ∑R=0.974 ∑D=2.46
主墙体传热阻Ro=Ri+∑R+Re=1.12(m²•k)/w
主墙体传热系数Kp=1/Ro=0.89w/(m²•k)
K≤1.5 D≥3.0 或K≤1.0 D≥2.5满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准4.0.8条要求
内墙类型构造层 厚度(mm) 导热系数w/(m•k) 蓄热系数w/(m²•k) 热阻值(m²•k)/w 热惰性Dc=R•S
1、水泥砂浆找平层 10 0.93 11.37 0.011 0.125
2、B06级砂加气砌块 200 0.20 3.28 1 3.280
3、水泥砂浆找平层 10 0.93 11.37 0.011 0.125
内墙体多构造层之和 ∑R=1.02 ∑D=
墙体传热阻Ro=1.24(m²•k)/w
墙体传热系数Kp=1/Ro=0.81 w/(m²•k)
K≤2.5 满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准4.0.8条要求
公共走道构造层 厚度(mm) 导热系数w/(m•k) 蓄热系数w/(m²•k) 热阻值(m²•k)/w 热惰性Dc=R•S
1、水泥砂浆找平层 10 0.93 11.37 0.011 0.125
2、级砂加气砌块 200 0.20 3.28 1 3.280
3、保温砂浆 15 0.09 0.167
公共走道多构造层之和 ∑R=1.18
墙体传热阻Ro=1.40(m²•k)/w
墙体传热系数Kp=1/Ro=0.71 w/(m²•k)
K≤2.5 满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准4.0.8条要求
屋面类型构造层 厚度(mm) 导热系数w/(m•k) 蓄热系数w/(m²•k) 热阻值(m²•k)/w 热惰性Dc=R•S
1、钢筋混凝土 120 1.740 17.20 0.069 1.19
2、砂浆找平层 20 0.930 11.37 0.022 0.245
3、砂加气找坡层 90 0.199 2.72 0.452 1.23
4、砂浆找平层 20 0.930 11.37 0.022 0.245
5、防水卷材 不计入
6、XPS保温层 25 0.027 0.54 0.93 0.5
7、塑料薄膜 不计入
8、细石混凝土找平 30 1.280 13.57 0.023 0.32
屋面构造层之和 ∑R=1.518 ∑D=3.73
屋面传热阻Ro=Ri+∑R+Re=1.668
屋面传热系数K=1/Ro=0.60
K≤1.0 D≥3.0或 K≤0.8 D≥2.5满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准4.0.8条要求
楼板类型(楼层间)构造层 厚度(mm) 导热系数w/(m•k) 蓄热系数w/(m²•k) 热阻值(m²•k)/w 热惰性Dc=R•S
1、木地板 18 0.140 4.56 0.129
2、木筋50@500 50 0.279 0.180
3、钢筋混凝土 120 1.740 17.20 0.069 1.19
4、混合砂浆 10 0.870 10.75 0.011
楼板构造层之和 ∑R=0.389
楼板传热阻Ro=Ri+∑R+Re=0.61
楼板传热系数K=1/Ro=1.64
楼层间楼板满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准4.0.8条要求
楼板类型(底部不通风架空)构造层 厚度(mm) 导热系数w/(m•k) 蓄热系数w/(m²•k) 热阻值(m²•k)/w 热惰性Dc=R•S
1、钢筋混凝土 120 1.740 17.20 0.069 1.19
2、硬质矿棉板 30 0.055 0.545
3、木板 不计入
楼板构造层之和 ∑R=0.614
楼板传热阻Ro=Ri+∑R+Re=0.89
楼板传热系数K=1/Ro=1.12
楼层间楼板满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准4.0.8条要求
外窗类型 规格型号 最大窗墙比 朝向 传热系数w/(m2•k) 气密性1-6层 气密性7层及以上
1、 断热铝合金+中空玻璃 0.46 南 2.22 III II
2、 断热铝合金+中空玻璃 0.29 北 2.22 III II
满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准4.0.4,4.0.7条要求
户门类型 规格 传热系数w/(m2•k)
1、金属门夹保温材料 2100x1200x80 1.7
2、
3、
满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准4.0.8条要求
典型部位热桥计算
结构类型:
计算草图:见附图
项目 面积 m2 传热系数 W/m2*K
主墙体 5.034 1.21
短肢剪力墙 0.532 1.19
梁 0.853 1.45
过梁
楼板 0.511 1.34
外墙平均热阻: 0.745 m²•k/w
典型部位热桥传热系数计算和比较
传热系数=1/(外表面换热系数+砂浆+外墙平均热阻+保温层+砂浆+内表面换热系数)
K=1.34 W/m2*K
K≤1.5 D≥3.0 或K≤1.0 D≥2.5满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准4.0.8条要求
三、动态计算部分分析:
(如符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》的第4.0.3、4.0.4和4.0.8条规定,则填写建筑热工节能设计计算书)
全年单位面积耗热量: 16.4 (W/m2)
全年单位面积耗冷量: 25.8 (W/m2)
全年单位面积采暖耗电量: 28.6 (kWh/m2)
全年单位面积制冷耗电量: 23 _ (kWh/m2)
全年单位面积采暖、制冷耗电量: 51.6 (kWh/m2)
全年单位面积采暖、制冷耗电量限值为 54 (kWh/m2)
以上各条(符合/不符合)JGJ 134-2001-5.0.5规定。
建筑外墙、窗、楼板热工节能设计分析(可选择详细结果输出)
围护结构详细计算数据:
计算详图见(第1层维护结构热工参数图)
第1层的建筑数据
项目 面积m2 编号 类型 窗墙比 传热系数W/m2.K 热惰性指标 传热系数限值W/m2.K 热惰性指标限值 是否符合JGJ 134-2001-4.0.3,4.0.4,4.0.8
外墙 31.83 1 1 ---- 1.38 3.42 1.50 3.0 符合
41.75 2 1 ---- 1.46 3.42 1.50 3.0 符合
58.42 3 1 ---- 1.18 3.42 1.50 3.0 符合
71.70 4 1 ---- 1.16 3.42 1.50 3.0 符合
92.59 5 1 ---- 1.13 3.42 1.50 3.0 符合
80.30 6 1 ---- 1.07 3.42 1.50 3.0 符合
72.90 7 1 ---- 1.03 3.42 1.50 3.0 符合
37.96 8 1 ---- 0.99 3.42 1.50 3.0 符合
25.37 9 1 ---- 0.97 3.42 1.50 3.0 符合
16.84 10 1 ---- 0.95 3.42 1.50 3.0 符合
无外遮阳南向外窗 24.20 1 1 0.43 2.23 ---- 2.50 ---- 符合
16.96 2 1 0.41 2.23 ---- 2.50 ---- 符合
8.04 3 1 0.39 2.23 ---- 2.50 ---- 符合
无外遮阳东西向外窗 0.72 4 1 0.29 3.10 ---- 4.70 ---- 符合
0.72 5 1 0.27 3.10 ---- 4.70 ---- 符合
无外遮阳北向外窗 3.12 6 1 0.24 3.10 ---- 4.70 ---- 符合
7.80 7 1 0.22 3.10 ---- 4.70 ---- 符合
5.82 8 1 0.20 3.10 ---- 4.70 ---- 符合
6.96 9 1 0.23 3.10 ---- 4.70 ---- 符合
0.90 10 1 0.19 3.10 ---- 4.70 ---- 符合
2.16 11 1 0.23 3.10 ---- 4.70 ---- 符合
内墙 555.24 1 1 ---- 1.38 ---- 2.00 ---- 符合
内门窗 28.50 1 1 ---- 3.69 ---- 0.00 ----
楼板 678.57 1 1 ---- 1.82 ---- 2.00 ---- 符合
本层建筑面积 = 678.57 m2
本层南向窗墙比 = 0.41
本层东西向窗墙比= 0.13
本层北向窗墙比 = 0.14
本层总窗墙比 = 0.22
第2层的建筑数据
项目 面积m2 编号 类型 窗墙比 传热系数W/m2.K 热惰性指标 传热系数限值W/m2.K 热惰性指标限值 是否符合JGJ 134-2001-4.0.3,4.0.4,4.0.8
外墙 29.50 1 1 ---- 1.39 3.42 1.50 3.0 符合
43.75 2 1 ---- 1.46 3.42 1.50 3.0 符合
58.75 3 1 ---- 1.22 3.42 1.50 3.0 符合
69.70 4 1 ---- 1.15 3.42 1.50 3.0 符合
94.40 5 1 ---- 1.13 3.42 1.50 3.0 符合
80.49 6 1 ---- 1.05 3.42 1.50 3.0 符合
72.90 7 1 ---- 1.01 3.42 1.50 3.0 符合
37.96 8 1 ---- 0.97 3.42 1.50 3.0 符合
25.37 9 1 ---- 0.94 3.42 1.50 3.0 符合
16.84 10 1 ---- 0.92 3.42 1.50 3.0 符合
无外遮阳南向外窗 24.20 1 1 0.43 2.23 ---- 2.50 ---- 符合
16.96 2 1 0.44 2.23 ---- 2.50 ---- 符合
8.04 3 1 0.39 2.23 ---- 2.50 ---- 符合
无外遮阳东西向外窗 0.72 4 1 0.33 3.10 ---- 3.20 ---- 符合
0.72 5 1 0.32 3.10 ---- 3.20 ---- 符合
无外遮阳北向外窗 3.12 6 1 0.24 3.10 ---- 4.70 ---- 符合
7.80 7 1 0.22 3.10 ---- 4.70 ---- 符合
5.82 8 1 0.24 3.10 ---- 4.70 ---- 符合
6.96 9 1 0.25 3.10 ---- 4.70 ---- 符合
0.90 10 1 0.19 3.10 ---- 4.70 ---- 符合
2.16 11 1 0.18 3.10 ---- 4.70 ---- 符合
本层东西向窗墙比= 0.10
本层北向窗墙比 = 0.15
本层总窗墙比 = 0.23
第3层的建筑数据
项目 面积m2 编号 类型 窗墙比 传热系数W/m2.K 热惰性指标 传热系数限值W/m2.K 热惰性指标限值 是否符合JGJ 134-2001-4.0.3,4.0.4,4.0.8
外墙 31.83 1 1 ---- 1.39 3.42 1.50 3.0 符合
41.75 2 1 ---- 1.40 3.42 1.50 3.0 符合
58.42 3 1 ---- 1.15 3.42 1.50 3.0 符合
71.70 4 1 ---- 1.13 3.42 1.50 3.0 符合
92.59 5 1 ---- 1.09 3.42 1.50 3.0 符合
80.30 6 1 ---- 1.05 3.42 1.50 3.0 符合
72.90 7 1 ---- 1.01 3.42 1.50 3.0 符合
37.96 8 1 ---- 0.96 3.42 1.50 3.0 符合
25.37 9 1 ---- 0.93 3.42 1.50 3.0 符合
16.84 10 1 ---- 0.91 3.42 1.50 3.0 符合
内门窗 28.50 1 1 ---- 3.69 ---- 0.00 ---- 不符合
楼板 678.57 1 1 ---- 1.82 ---- 2.00 ---- 符合
本层建筑面积 = 678.57 m2
本层南向窗墙比 = 0.41
本层东西向窗墙比= 0.09
本层南向窗墙比 = 0.40
本层东西向窗墙比= 0.10
本层北向窗墙比 = 0.12
本层总窗墙比 = 0.20
第5层的建筑数据
内墙 555.24 1 ---- 1.38 ---- 2.00 ---- 符合
内门窗 28.50 1 ---- 3.69 ---- 0.00 ----
楼板 678.57 1 1 ---- 1.82 ---- 2.00 ---- 符合
本层建筑面积 = 678.57 m2
本层南向窗墙比 = 0.41
本层东西向窗墙比= 0.10
本层北向窗墙比 = 0.16
本层总窗墙比 = 0.22
(附件)
节能设计重要通知
**市建设和管理委员会、**市发展和改革委员会、**市经济委员会、**市城市规划管理局联合发文规定。(沪建建[2003]658号)该文件规定了从管理、建设、设计、施工各环节进行建筑节能工作的具体要求。
以下为文件部分内容:
三、实施要求
(一)从2003年10月1日起申请初文件审查的,或者2003年10月1日前初步设计文件已审查的,但在2003年12月1日以后通过施工图设计设计文件审查的下列新建住宅建设项目,应当按照以下规定执行《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》
1、内环线以内的住宅建设项目:
2、申报“国家康居示范工程和市新型墙体材料和节能住宅示范工程的住宅建设项目:
3、低层住宅小区和一城九镇特色风貌住宅小区的建设项目。
(二)从2004年2月1日起申请初步设计文件审查的,或者2004年2月1日前初步设计文件已审查的,但在2004年4月1日以后通过施工图设计文件审查的下列建设项目,应当按照本意见规定执行《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》:
1、外环线以内的新建住宅建设项目;
2、本市范围内的新建政府机关办公用房、商场、旅馆、办公楼和由它们组成的综合楼建设项目。
