查看完整版本 : 柱子灌浆料出现裂纹,求助!
小弟是做加固的,最近我们的一个项目上的柱子灌浆料浇注后出现了不少的裂纹,搞的
沸沸扬扬的,真是恼人啊,特来求助啊!
柱子是1200×1800的,加大后变成1400×2000,柱净高3000;
加固方法如下:
(见附件)
柱子外安装20厚的钢板做主筋,外面还有20mm的钢箍做箍筋,钢板和柱子之间有16的空隙,在钢板钢骨架外面用灌浆料浇注密实;如下图所示
出现的问题:
灌浆料拆模后出现了裂纹,如下图所示:
(见附件)
裂纹走向是垂直于柱高度方向的,宽度倒不大;且基本上集中在柱子高度一半的位置,十分显眼,有的柱子上的裂纹绕整个柱子的一周;
浇注时的天气气温应该在15°左右;
在下想请教几个问题:
1、 灌浆料上的裂纹是怎么产生的,有什么影响?
2、 有什么控制的办法?
望各位高人指点啊!不胜感激!
看裂纹,好像是收缩裂纹啊,会不会材料的早期膨胀有问题啊,早期有收缩吗?
我没有进行过大批量的灌浆料施工,发言没有权威,希望高手解答
liguangqiu
2007-12-24, 16:58
1 灌浆料稠度控制好没有?
2 这么高的柱子是一次浇注成型还是多次浇注成型?
1、用水量是按照材料说明书进行的,但略大,在材料说明书上的最大用水量的范围内;
2、是一次浇注成型的;
设计单位说是材料的竖向膨胀率过大,监理说是材料和钢材的黏结强度不够,但是材料检测报告
是没问题的,项目上的沟通不到位,我们也只能从技术上说服他们了,
目前我们想掺加些5~16的碎石,以前的项目基本上都会掺加,但这次考虑到灌浆的空隙小,就没有加。
各位高人多支招啊!~
首先可以可以肯定是材料收缩造成的裂缝,主要原因:
1\采用一次性灌浆深度(高度为3000)太高,材料均匀度\密实度差,导致收缩开裂(材料膨胀率存在不够);
2\由于是柱子,灌浆厚无法保湿养护;
3\由于柱子高度比较高,宜采用瓜子片与灌浆料搭配使用,这样材料的收缩会相对小些,而且灌浆时上下容易保持均匀,收缩\膨胀保持一致.
4\尽量降低水灰比,可以适当用竹片插捣成型.(厂家测试竖向膨胀率时的水灰比会比说明书上的最大用水量低)
1、沉降引起的裂缝:外加的20mm的钢箍对灌浆料的沉降阻碍,导致不均匀沉降,特别是绕柱一周的裂缝应在20mm的钢箍下方。
2、水泥或细粉料用量过大,早期收缩过大造成。
首先可以可以肯定是材料收缩造成的裂缝,主要原因:
1\采用一次性灌浆深度(高度为3000)太高,材料均匀度\密实度差,导致收缩开裂(材料膨胀率存在不够);
2\由于是柱子,灌浆厚无法保湿养护;
3\由于柱子高度比较高,宜采用瓜子片与灌浆料搭配使用,这样材料的收缩会相对小些,而且灌浆时上下容易保...
高手呀~楼主看了这些建议,你们项目该怎么处理,应该告诉大家。学习经验!
wwflove9
2008-09-10, 03:32
应该主要是温度裂缝,水化热量上升膨胀太快,凝固后期降温后产生的温度裂缝。如是沉降造成的,裂缝应是规则的
maiyue2006
2008-09-10, 08:14
我认为有几点原因:1.水灰比过大,泌水率过大,厂家给出的水会比只能做参考,并不能依葫芦华瓢;2.可能灌浆料的硅灰含量不够;3.可能是灌浆料的膨胀组分过大或过小;4.可能是灌浆料的早强成分是单一的硫酸盐类,而且含量过高;
你这种情况,我们只能说可能的推断,应该把你的材料配比公布出来才能确定是什麽原因。
如果你们是施工方,下回再有这样的活,就让灌浆料厂家的人到现场技术服务,在他们的指导下施工,出了问题找他们;如果你们是灌浆料生产单位,我可以肯定的说,是灌浆料有问题,另外就是目前市场上90%以上的灌浆料去灌那个柱子都会出问题,不管你怎么加水,怎么施工,怎么养护,前几天刚看了一个西卡214的灌浆料开裂现场,国外的产品虽然价格高,但是同样也存在这个的问题。
如果有人对自己的灌浆料比较有信心,可以联系我,我可以提供两个测试方法给你验证下。
zhuhongsen
2008-11-28, 23:53
我觉得用不着灌浆料
1 植筋,双层网片,内配6~8MM箍筋
2 基面甩毛处理
3 立模(予留2cm粉刷层),浇细石砼掺微量微膨胀剂
4 粉刷,局部布钢丝网.
vBulletin® v3.6.8,版权所有 ©2000-2009,Jelsoft Enterprises Ltd.