查看完整版本 : 浙江保温砂浆如此检测?
日前,我一朋友在杭州工地,按着胶粉料:颗粒:水=30kg:200L:32kg;杭州检测说看试块就不会过.
他说他们全是按胶粉料:颗粒=5kg:500g检测,只有这样才能通过检测.
我一听倒笑话了,按胶粉料:颗粒=5kg:500g的配比,至少胶粉料:颗粒在1kg:8L的配比了.这个强度几乎很难通过的.
不知大家怎么看??
panda0395
2007-12-12, 22:28
呵呵 浙江是比较怪的 检测强度和检测赶密度导热系数可以配不同的样,我记得原来检测时检测抗风压是用的1:2的,检测干密度和导热系数是用1:6的 ..
呵呵 浙江是比较怪的 检测强度和检测赶密度导热系数可以配不同的样,我记得原来检测时检测抗风压是用的1:2的,检测干密度和导热系数是用1:6的 ..
我是浙江的,也不是的这样的,也许检测做假哪里都有不仅浙江的,不过我们在工地确实做过25:200的比列;但检测还是比列要低一点。现在比列我们正常还是按25:180施工。
以前送样的都是25:200L的比列不过强度不够,后来很多厂家改28或30或35:200L的比列了.强度有提高,导热系数也可以过.没有谁规定25:200L的比列,只是振利是这样而已,那浙江也不能认为只有这样比例才合格啊!
现在检测的也是一枝半解
上次在安徽遇到一下,检测灌浆料,说我的灌浆料搅不开,我纳闷呢,后来仔细了解才知道,他们没有机械搅拌,呵呵
可悲啊!强度够,干密度超标,干密度够,强度超标,颗粒系统的致命弱点.低水平发展阶段的产品!该抛弃了!
颗粒是个好产品,but很多厂家没有用心做,检测部门对保温砂浆检测也是一知半解,再加上158标准本身的硬伤。所以导致了今天的局面。
golden200099
2007-12-25, 09:53
检测单位是根据厂家提供的配比来制作试样的。
一般厂家颗粒浆料的配比是1kg:7~8L,7L居多!
颗粒少了,导热系数就困难了;多了,强度就够呛。
检测单位和生产单位作假,这个很头疼!
检测单位是根据厂家提供的配比来制作试样的。
一般厂家颗粒浆料的配比是1kg:7~8L,7L居多!
颗粒少了,导热系数就困难了;多了,强度就够呛。
检测单位和生产单位作假,这个很头疼!
1kg:7L是比较理想的。
alanstone
2008-01-08, 15:50
检测单位和生产单位作假,这个很头疼!
这个行业,哪儿没有作假?
估计都有吧
浙江的问题应该是个普遍问题,而且要求送检,不是抽检。建筑业好像都是有这个问题。
flyin_sea
2008-01-14, 14:27
抽检是有的,但是要有一定的资质,并不是任何检测机构都可以做,另外除了政策规定的抽样检查,如果你觉得必要,还可以委托抽样,但是一定要找对检测机构!
浙江的问题应该是个普遍问题,而且要求送检,不是抽检。建筑业好像都是有这个问题。
检测单位只要求送检就可以了,抽检是工地上监理做的事情了呀.
真费劲,什么多就用什么,给我来件名牌西服:abuse:
flyin_sea
2008-04-17, 10:23
还有一个情况,现在把检测的权力都下放了,检测的机构(现在还能称“机构”吗??)多了,甚至成为了私人的性质,必然导致竞争的产生,那么跑量就是必然的趋势,如此“质量控制”的目的还能保证吗?
个人觉得还是政策导向存在误区!
现在检测要求送做好的样块去检测,真不知制定标准的专家是怎么想,也许意愿太好。自己做好的样块去检测,能不合格吗?
flyin_sea
2008-04-21, 21:23
现在检测要求送做好的样块去检测,真不知制定标准的专家是怎么想,也许意愿太好。自己做好的样块去检测,能不合格吗?
50411的出发点是好的,本意是要求现场施工时成型同条件试件,这样可以检测你施工是否符合规范,严格按照作业指导书进行。
但是呢,正所谓“上有政策,下有对策”,也就出现了龙兄所说的这个情况了。
flyin_sea
2008-04-21, 21:25
检测单位只要求送检就可以了,抽检是工地上监理做的事情了呀.
更正:监理负责工地复验
抽检是由监督机构控制,比如质监总站什么的。