查看完整版本 : 改造项目求助
我遇到一改造工程,原饰面是瓷砖,外面已经滚涂了憎水剂,现业主想在其外面作保温处理,我想知道保温系统直接粘贴在瓷砖上可不可以?如果不可以怎么处理?
liguangqiu
2007-11-30, 19:56
瓷砖表面太光滑,黏结力达不到要求,一般的界面处理也难以达到要求,最好先铲掉瓷砖饰面再作保温。
注:要是有专用界面剂能解决粘结力问题就不需要铲掉饰面层了。(千万要试验之后才能施工哦)
同意上面的观点,如是板材的最好板材上也做界面,在瓷砖上做界面成本低了可做不下来
旧房改造,主要在于基层处理,一般不算难,先做个拉拔小试验也是必须的.
谁不懂问我好了.
涂刷憎水剂的瓷砖与粘结砂浆几乎没有粘结力,即便用高聚合物含量界面剂也难以达到0.3mpa的抗拉强度,可用抛光机打磨,再刷上一层界面剂
界面剂用双组分的,其中的液体胶粘剂不一定用乳液,可用其它油性强力胶粘剂(耐碱的),成本嘛...........:sweat: